Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
Домашняя автоматика

ТЕМА: BM8039

BM8039 17 Июнь 2009 13:02 #26732

  • Admin
  • Admin  аватар
  • Offline
  • Администратор
  • Мастер Кит
  • Сообщений: 18927
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 1
GSM интеллектуальное управляющее охранное устройство "ГАРДИАН" masterkit.ru/?326722



FAQ (наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них)
Последнее редактирование: 18 Нояб 2014 09:13 от .
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Полезная рекомендация 30 Июнь 2009 09:27 #26793

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
Способ сопряжения MK330 и BM8039.

Со стороны BM8039 рекомендую постваить обжимной разъем типа IDC или не обжимной типа BLD.
Со стороны MK330 рекомендую аккуратно подпаяться К контактам соответственно рисунку
[/url]
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ВМ 8039 03 Июль 2009 14:38 #26812

  • pkr
  • pkr аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Есть ли возможность получать текущую телеметрическую информацию по запросу с какого либо датчика измерения (заданного из множества - датчика температуры, давления,влажности и т.д.) и в каком виде эта информация будет получена пользователем, с последующим воздействием на данный параметр. :?: :!:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: ВМ 8039 03 Июль 2009 16:10 #26813

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
pkr пишет:
Есть ли возможность получать текущую телеметрическую информацию по запросу с какого либо датчика измерения (заданного из множества - датчика температуры, давления,влажности и т.д.) и в каком виде эта информация будет получена пользователем, с последующим воздействием на данный параметр. :?: :!:
Девайс имеет 2 канала 1-wire, на каждый можно подключить до 16 термодатчиков. Можно запросить информацию с датчиков температуры и придет смс с температурами всех подключенных датчиков (по обеим линиям) - как минимум 12-14 температур в 1 смс умещается (160 символов).
Формат выдачи на каждый датчик выглядит примерно так T1:1=29.5C
Давления, влажности и др. прочие датчики к устройству не подключаются.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ВМ8039 03 Июль 2009 17:32 #26814

  • pkr
  • pkr аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
-Формат выдачи на каждый датчик выглядит примерно так T1:1=29.5C
Давления, влажности и др. прочие датчики к устройству не подключаются.----?????

Ограничения по применению иных типов датчиков кроме температурных в BM8039 связано с физической невозмож
Администратор запретил публиковать записи гостям.

05 Июль 2009 15:26 #26824

  • Roman185
  • Roman185 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Очень хорошее устройство и допускает творческое развитие.

Пожелания:
1. При звонке с заданных номеров очень хотелось бы прослушивать помещение с выносного микрофона, тем более, как вы пишите, такая возможность есть - схема разведена на плате.

2. Кнопка снятия/установки на охрану и ее режим на замыкание - очень прост. Нельзя ли добавить к кнопке последовательно резистор в 1 ком ? А также программировать режим снятия с охраны, например при нажати три раза(1,2 ...5 раз) подряд в течении 10 сек обьект снимается с охраны ?

3. Хотелось бы в комплекте ( или отдельно) увидеть датчик движения.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

06 Июль 2009 10:00 #26828

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
pkr
Устройство прежде всего охранное и, если так можно сказать, контролирующее. Можно разместить датчики температуры в критических участках (например, на трубу отопления чтобы не допустить размораживание).
Устройство будет служить как термостат с нагревателем или охладителем(вентиляцией) и параллельно может информировать владельца о своих действиях.
А в общем говоря, термостатирование и все что с этим связано есть дополнительная "фича", поэтому не следует в первую очередь рассматривать Устройство как прибор для телеметрии.
Roman185 пишет:
Пожелания:
1. При звонке с заданных номеров очень хотелось бы прослушивать помещение с выносного микрофона, тем более, как вы пишите, такая возможность есть - схема разведена на плате.
С большой долей вероятности это будет реализовано в прошивке (через обновление ПО).
Roman185 пишет:
2. Кнопка снятия/установки на охрану и ее режим на замыкание - очень прост. Нельзя ли добавить к кнопке последовательно резистор в 1 ком ? А также программировать режим снятия с охраны, например при нажати три раза(1,2 ...5 раз) подряд в течении 10 сек обьект снимается с охраны ?
Не совсем понятно зачем нужен резистор. Если хотите сделать безопаснее снятие с охраны - прячьте устройство и кнопку в хитром месте. Так как если злоумышленник найдет охранку - он физически выведет её из строя.
Roman185 пишет:
3. Хотелось бы в комплекте ( или отдельно) увидеть датчик движения.
Предлагаю купить отдельно, так как если мы укомплектуем каким-нибудь более менее хитрым датчиком, удельная его цена в комплекте может в разы превышать его рыночную стоимость. Именно поэтому если Вы заметили в комплекте только самое необходимое, даже адептер питания не стали укладывать.
PS: в упаковке будет 2 комплекта герконов..
Администратор запретил публиковать записи гостям.

06 Июль 2009 22:21 #26833

  • Roman185
  • Roman185 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Roman185 писал(а):
2. Кнопка снятия/установки на охрану и ее режим на замыкание - очень прост. Нельзя ли добавить к кнопке последовательно резистор в 1 ком ? А также программировать режим снятия с охраны, например при нажати три раза(1,2 ...5 раз) подряд в течении 10 сек обьект снимается с охраны ?
Не совсем понятно зачем нужен резистор. Если хотите сделать безопаснее снятие с охраны - прячьте устройство и кнопку в хитром месте. Так как если злоумышленник найдет охранку - он физически выведет её из строя.
Рассмотрим такую ситуацию. Прихожу я на обьект под охраной с гостем, открываю дверь и должен в его присутствии быстро куда-то отбежать и произвести непонятные ему действия( нажать на потайную кнопку для снятия с охраны). Таким образом, примерное место установки кнопки ему становится известным. А что знают два - знают все. Смысл в охранном устройстве теряется. На мой взгляд, для снятия с охраны надо установить стандартную клавиатуру на 12 кнопок, а снятие с охраны производить нажатием комбинации кнопок или последовательным вводом 4-х значного кода. Желательно было бы предусмотреть смену этого кода через программу.
На вход в режим программирования тоже по-хорошему нужен 4-х значный пароль.

В случае, если снятие с охраны производится при подключении резистора 1 ком, то даже перерезание провода к клавиатуре и его замыкание не снимет устройство с охраны.
Можно также подпаять к каждой кнопке клавиатуры свое сопротивление, так, чтобы только определенная комбинация 3-х ... 4-х кнопок снимала с охраны.
Что думаете по этому поводу ?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

07 Июль 2009 08:44 #26836

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
Roman185
Клавиатура на 12 это конечно замечательно, а еще дисплей не помешает, но все это вместе или даже по-отдельности существенно повысит стоимость устройства. Тут же была идея сделать устройство более доступным.
Как вариант - можно повесить на интерфейс 1-wire ключик IBUTTON и с его помощью снимать с охраны.

Однако, я не соглашусь что кнопка бесполезна. Рассчитывайте время на отключение тревоги таким образом, чтобы преступник не успел нажать на кнопку. Сами посудите - если окна, например, на охране, а кнопка около входной двери - то будет маловероятно что за 5-10 секунд злоумышленник успеет разбить стекло, влезть в помещение и добежать до кнопки. А ведь на каждый из 8 шлейфов охраны эта задержка задается отдельно! - таким образом, для окон ставьте 7 секунд, для двери, ну например, - 3 секунды и т. д.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

12 Июль 2009 22:03 #26864

  • reff
  • reff аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
....Однако, я не соглашусь что кнопка бесполезна. Рассчитывайте время на отключение тревоги таким образом, чтобы преступник не успел нажать на кнопку. Сами посудите - если окна, например, на охране, а кнопка около входной двери - то будет маловероятно что за 5-10 секунд злоумышленник успеет разбить стекло, влезть в помещение и добежать до кнопки. А ведь на каждый из 8 шлейфов охраны эта задержка задается отдельно! - таким образом, для окон ставьте 7 секунд, для двери, ну например, - 3 секунды и т. д.


Первым делом, при просмотре возможносткй устройства, обратил внимание на отсутствие возможности поставить/снять с охраны устройство посредством СМС, что достаточно успешно реализовано Владимиром в его прошивке для BM8038
Мне кажется, именно эта функция решила бы проблему скрытой кнопки, так как отпадает вообще необходимость ее устанавливать и позволяет максимально замаскировать сигнализацию
Администратор запретил публиковать записи гостям.

13 Июль 2009 08:40 #26865

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
reff пишет:
....Однако, я не соглашусь что кнопка бесполезна. Рассчитывайте время на отключение тревоги таким образом, чтобы преступник не успел нажать на кнопку. Сами посудите - если окна, например, на охране, а кнопка около входной двери - то будет маловероятно что за 5-10 секунд злоумышленник успеет разбить стекло, влезть в помещение и добежать до кнопки. А ведь на каждый из 8 шлейфов охраны эта задержка задается отдельно! -ставьте, ну например, - 3 секунды на открытие двери до момента включения тревоги


Первым делом, при просмотре возможносткй устройства, обратил внимание на отсутствие возможности поставить/снять с охраны устройство посредством СМС, что достаточно успешно реализовано Владимиром в его прошивке для BM8038
Мне кажется, именно эта функция решила бы проблему скрытой кнопки, так как отпадает вообще необходимость ее устанавливать и позволяет максимально замаскировать сигнализацию
Эту функцию добавим в обновлении, уже сами ощутили ее необходимость. Будут еще некоторые поправки в логику и интерфейс, улучшающие удобство использования.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Июль 2009 01:55 #26867

  • reff
  • reff аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
а какова чувствительность модема?
может ли он конкурировать со среднестатистическим мобильным телефоном?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Июль 2009 08:31 #26868

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
reff пишет:
а какова чувствительность модема?
может ли он конкурировать со среднестатистическим мобильным телефоном?
Сам модем имеет стандартные характеристики, так что все зависит от антенны.
А учитывая, что в комплекте с ним идет выносная антенна +2дбм - то однозначно ловить будет лучше чем любой мобильный телефон.
Кроме того, 2.5м провода позволит разместить антенну в месте с наилучшим приемом.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

21 Июль 2009 11:06 #26900

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
Консультант пишет:
reff пишет:
а какова чувствительность модема?
может ли он конкурировать со среднестатистическим мобильным телефоном?
Сам модем имеет стандартные характеристики, так что все зависит от антенны.
А учитывая, что в комплекте с ним идет выносная антенна +2дбм - то однозначно ловить будет лучше чем любой мобильный телефон.
Кроме того, 2.5м провода позволит разместить антенну в месте с наилучшим приемом.
Требуются волонтеры для тестирования русифицированной версии ПО. А так же прошивки с расширенными функциями. После тестирования новая прошивка будет опубликована на страничке набора.
Пишите в личку.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Обновление прошивки BM8039 1.01 27 Июль 2009 23:41 #26928

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=30585
Прошу всех оценивать обновление... Любое мнение приветствуется.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: BM8039 30 Июль 2009 11:12 #26935

  • Контора
  • Контора аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
Консультант пишет:
Контора пишет:
не понятно ?
почему нельзя сделать постановку и снятие бесплатным звонком(позвонил "постановка на охрану" два гудка и отбой. Повторный звонок "снятие с охраны" три гудка и отбой. отчет об операции смс или без таковой. соответственно только с 3 номеров зарегестрированных соответственно. то кнопки не интересно и крайне не удобно. да и не удобно если применить с ранее установленной, например автосигнализацией
Понятие "2 гудка" и "3 гудка" очень туманные - каждый оператор может их подавать так как ему заблагорассудится, любой длительности - вплоть до "мелодичного гудка". А GSM модуль не в курсе сколько гудков вы там на другом конце услышали... так что этот механизм не надежен. Можно сделать постановку и снятие посредством SMS сообщения с определенной текстовой командой.
На всякий случай сажу, что устройство поддерживает "перепрошивку" без каких либо дополнительных программаторов ии переходников - стандартным кабелем. Мы планируем по отзывам пользователей вводить некоторую коррекцию в программу и, конечно, исправлять ошибки в случае их обнаружения.



постановку и снятие с охраны " бесплатный звонком "(без поднятие трубки) с тел.номера записанного в памяти. тоже самое через смс очень накладно.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: BM8039 30 Июль 2009 13:33 #26937

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
Контора пишет:
постановку и снятие с охраны " бесплатный звонком "(без поднятие трубки) с тел.номера записанного в памяти. тоже самое через смс очень накладно.
Пока что смс-кой. Звонок "занят" на запрос о состоянии системы. В будущем сделаем программный выбор функций звонка: или снятие/постановку на охрану или запрос состояния системы или прослушивание помещения.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

12 Авг 2009 20:11 #26990

  • YeskelA
  • YeskelA аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Постановка/снятие кнопкой - бред и прошлый век. Проще ключь-таблетку использовать (почти у каждого такой в подъезде используется)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

12 Авг 2009 21:50 #26991

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1914
  • Спасибо получено: 18
  • Репутация: 5
YeskelA пишет:
Постановка/снятие кнопкой - бред и прошлый век. Проще ключь-таблетку использовать (почти у каждого такой в подъезде используется)
Бред, быть может, однако кому-то этой злополучной кнопки точно не хватит.
В устройстве 2!! шины 1 wire работающих одновременно, потому и это уже было решено ранее IButton появится (в ближайшем обновлении). :idea:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

18 Авг 2009 08:14 #27016

  • pkr
  • pkr аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Вопрос Консультанту- возможно ли получение информации с датчиков на свой мобильный или на компьютер от NM8036 через ВМ8039 в качестве удаленного контроля объекта в заданные промежутки времени?
- если да, то каким образом?
- если нет, то что необходимо сделать для получения такой информации?(иначе говоря - в какой форме должна быть представлена информация на входе в ВМ8039 для ее последующей передачи через данное устройство?
С уважением :!:
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Советник
            
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика