Александр пишет:
Здравствуйте! Есть 4 промышленных компрессора в компрессорной предприятия.
Нужно:
1. Видеть удаленно, какие из них включены в данный момент.
2. Какая температура двигателя у каждого из них.
3. Если перегрев двигателя выше установленной t, то отключение компрессора.
4. Время наработки каждого в месяц.
Сама плата будет находиться непосредственно в компрессорной в каком то коробе (ящике) с необходимой дополнительной обвязкой (реле, пускатели, кнопки).
Это все достижимо с данным устройством?
1. Да, можно и включить их через встроенные реле, и дополнительно по какому-нибудь косвенному признаку, например, измерению давления в системе смотреть за их реальной работой через логические входы
2. Встроенный датчик температуры только один, к 2-м входам АЦП можно подключить еще 2
датчика
MP715 или установить автономные термостаты, выходы с которых завести на логические входы модуля Лоран, например,
такие. Наверное такое решение будет проще в реализации.
3. Да, встроенная система автоматического управления САТ позволяет настроить отключение выхода при перегреве по датчику температуры или по срабатыванию логического входа от внешнего термореле.
4. Для этого потребуется внешний источник минутных (секундных, часовых) сигналов, который надо подать на входы счетчиков Лорана через свободные контакты пускателя компрессора, чтобы счет шел только в момент, когда компрессор работает. Встроенные возможности этого пока не позволяют