MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 06 Апр 2015 09:13 #64274

  • Константин
  • Константин аватар
  • Offline
  • Администратор
  • Сообщений: 400
  • Спасибо получено: 45
  • Репутация: 9
Бесконтактный датчик c трансформаторным принципом измерения силы переменного тока. Не требует разрыва провода, аналогично измерительному прибору "токовые клещи". Датчик хорошо подойдет для домашних систем контроля электрической сети. Например, может удаленно дать ответ на вопрос "А я утюг не забыл выключить?". Но так же применим в профессиональных системах мониторинга и защиты от перегрузок двигателей переменного тока в составе различных установок, осветительного оборудования...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 10 Апр 2015 09:05 #64360

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Вопрос по e-mail от Киселев Вячеслав Павлович:
1. Можно измерить ток, идущий по оголенной алюм. жиле? 2. Длина провода от щупа до модуля?

Да, можно размещать на оголенной жиле - корпус датчика не является токопроводящим, длина провода 1 метр. Кабель двужильный, разъем можно легко убрать и использовать с винтовыми зажимами.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 14 Апр 2015 07:28 #64391

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Вопрос по e-mail от Шевелев Евгений:
Каков коэффициент преобразования В/А? Насколько он линеен?

Нелинейность измерения +-3% в диапазоне 10%...120% от 30А
Напряжение переменного тока на встроенном резисторе при измеряемом токе в 30А равно 1 Вольту.
Примерная формула расчета напряжения на выходе в зависимости от измеряемого тока: V=0,333*I
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 15 Апр 2015 14:56 #64417

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Вопрос по e-mail от Вячеслав:
Чем можно снять показания с датчика?

Самое простое - вольтметром переменного тока. В ссылках есть переход на проекты с использованием Ардуино для считывания данных. Так же думаю можно выпрямить ток в постоянный с помощью моста и измерить с помощью АЦП того же Ардуино и поправочного коэффициента
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 22 Апр 2015 15:49 #64508

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Вопрос по e-mail от Комиссаров Сергей:
бесконтактный датчик тока будет работать при замере тока в цепи 12 вольт?

Да, если это переменный ток
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 23 Авг 2015 06:31 #66361

  • Аскольд
  • Аскольд  аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Прагматик пишет:
Вопрос по e-mail от <strong>Вячеслав</strong>:
Чем можно снять показания с датчика?

Самое простое - вольтметром переменного тока. В ссылках есть переход на проекты с использованием Ардуино для считывания данных. Так же думаю можно выпрямить ток в постоянный с помощью моста и измерить с помощью АЦП того же Ардуино и поправочного коэффициента
Выпрямить будет по-моему сложно, на диодах упадет от 0,2В, а всего напряжения 1В. Может разве усилить ОУ, а потом выпрямить, в любом случае нетривиальная задача.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 16 Сен 2015 13:34 #67130

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Вопрос по e-mail от Булхов Евгений:
Как можно соединить датчик тока (МР563) с контроллером ЛОРАН-2

Думаю через выпрямительный мост на вход АЦП Лорана
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 16 Сен 2015 13:52 #67133

  • Евгений
  • Евгений  аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
При 30 А напряжение 1 вольт.
напряжение падение на диодах 0,5-0,7 В
при малых напряжениях, я думаю, что диоды просто не откроются.
Наверно надо ставить операционный усилитель, а потом уже выпрямлять напряжение
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 16 Сен 2015 14:06 #67135

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Евгений пишет:
При 30 А напряжение 1 вольт.
напряжение падение на диодах 0,5-0,7 В
при малых напряжениях, я думаю, что диоды просто не откроются.
Наверно надо ставить операционный усилитель, а потом уже выпрямлять напряжение

Звучит убедительно!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 05 Апр 2016 17:24 #70510

  • Евгений Зетюков
  • Евгений  Зетюков аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Репутация: 1
Если умножить 30 А на 0,333, то получится 10 а не 1
Администратор запретил публиковать записи гостям.

MP563 - Бесконтактный датчик тока 30А 05 Апр 2016 17:35 #70511

  • Прагматик
  • Прагматик  аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 867
  • Спасибо получено: 81
  • Репутация: 15
Возможна опечатка, 30-ти Амперам соответствует 1В