BM8039S 29 Июль 2011 14:10 #36008

  • Admin
  • Admin  аватар
  • Offline
  • Администратор
  • Мастер Кит
  • Сообщений: 18927
  • Спасибо получено: 6
  • Репутация: 1
Датчики дыма и устройство согласования masterkit.ru/?670122

Последнее редактирование: 31 Окт 2014 08:44 от .
Администратор запретил публиковать записи гостям.

BM8039S не работает 08 Апр 2013 16:48 #44245

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Здравствуйте. Купил BM8039D и BM8039S с датчиками дыма. Пытался подключить их по схеме, указанной в инструкции. Ничего не вышло. Потом прочитал на форуме masterkit:

Добавлено Консультант: Вт Янв 10, 2012 7:32 pm
par-us писал(а):
Т.е. подключать надо четвертый к четвертому, а не так как на схеме?
Верно, в схеме ошибка...

Перекоммутировал. Теперь анализатор определяет нагрузку 3623 Ohm, видимо BM8039S, пишет Line OK, а на отключение и режим пожара датчиков не реагирует, что делать?
Пробовал с 1 и 2-мя датчиками, не получается. Резистор в конце линии поставить не забыл!


P.S. Схему бы в инструкции переделать надо, если она все-таки не верная, чтобы люди не мучились.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

08 Апр 2013 23:27 #44249

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
в анализаторе входов когда имитируете срабатывание - сопротивление меняется? детектируется 1 и 2 датчика?
На сайте картинку поменял на временную, спасибо за замечание.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

BM8039S не работает 09 Апр 2013 04:41 #44250

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
При подключении 2-х датчиков с сопротивлением на конце линии, анализатор отображает следующее:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kdW7krhBRLywbgEY4jb4Q-G0lReQYsi8EgLeM7J9f7E?feat=directlink

При срабатывании 1 или 2 -го датчика картина не меняется.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

09 Апр 2013 16:20 #44255

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
А если совсем все отключить от BM8039S? меняется картинка?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

10 Апр 2013 00:21 #44273

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Нет!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

10 Апр 2013 15:58 #44288

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
а если отключить BM8039S от BM8039 меняется ли картинка?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

11 Апр 2013 13:42 #44305

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Картинка меняется на такую же, как на 7 входе, на который ничего не подключено:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tg2hEFxG5o37R1uaGVZgheG0lReQYsi8EgLeM7J9f7E?feat=directlink
Администратор запретил публиковать записи гостям.

11 Апр 2013 13:46 #44306

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
При срабатывании датчиков должно меняться напряжение на линии. Оно меняется? измерьте.
И сфотографируйте как подключен каждый датчик. Явно какая то ошибка.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

11 Апр 2013 15:53 #44307

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Администратор запретил публиковать записи гостям.

11 Апр 2013 19:59 #44309

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
На сколько можно видеть - вроде бы правильно все.
Попробуйте произвести калибровку.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

12 Апр 2013 00:07 #44310

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Объясните пожалуйста подробнее: какие проводники надо замкнуть, в обоих датчиках или только последнем, при этом датчики должны быть установлены на своих контактных площадках?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

12 Апр 2013 10:49 #44316

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
Провода замкнуть на выходе BM8039S
Датчики должны быть установлены
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Апр 2013 09:54 #44651

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Анализатор BM8039D - BM8039S замыкание в шлейфе:
picasaweb.google.com/lh/photo/UMwv7Q1Bwm...9f7E?feat=directlink

Анализатор BM8039D - BM8039S после замыкания:
picasaweb.google.com/lh/photo/But-i5icH9...9f7E?feat=directlink
После включения датчиков, картинка не меняется.

После перезапуска BM8039D R=3623Ohm.

Может BM8039S не исправен?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Апр 2013 10:01 #44652

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
Может быть и неисправен. Сделайте фото платы сверху, чтобы компоненты отчетливо были видны.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Апр 2013 12:43 #44653

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Из-за пленки компоненты не очень видны, но никаких погорелостей не видно.

picasaweb.google.com/lh/photo/YFTRdYRl-L...9f7E?feat=directlink

picasaweb.google.com/lh/photo/HQXLgdBbpF...9f7E?feat=directlink
Администратор запретил публиковать записи гостям.

14 Апр 2013 12:50 #44654

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
С виду никаких проблем. Сдавайте в магазин.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

21 Апр 2013 10:20 #44806

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Далее буду выкладывать переписку с менеджером по продаже магазина, может быть кому-нибудь будет полезным.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

21 Апр 2013 10:24 #44808

  • Консультант
  • Консультант аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1921
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 5
[quote:2035661e90="Mitelekk"]Далее буду выкладывать переписку с менеджером по продаже магазина, может быть кому-нибудь будет полезным.[/quote:2035661e90]
Этого не нужно, пусть форум будет техническим. По результату все в одном сообщении опишите, этого будет достаточно.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

21 Апр 2013 10:34 #44812

  • Mitelekk
  • Mitelekk аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Репутация: 0
Добрый день.
Провода заменил на многожильные, датчики моргают, тестер показывает 12В. Сопротивление резистора померил на контактах датчика - около 10кОм.
В анализаторе ничего не изменилось.
Администратор запретил публиковать записи гостям.