Вопрос по e-mail от пользователя MA 26 Май 2014 09:14 #58302
Admin
Offline
Администратор
Мастер Кит
Сообщений: 18927
Спасибо получено: 6
Репутация: 1
Вопрос по e-mail от пользователя
ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ИСПОЛ УСТРОЙСТВО К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧЕК В КВАРТИРЕ email отправителя: MA
Ответ.
Если схема защиты от протечек классическая: вода на полу - кран перекрыли, то не рекомендую. Клапан нормально закрытый и для обеспечения подачи воды Надо будет тратить электроэнергию. Для такой схемы лучше подойдет моторизованный шаровой кран NT8047 DC24V (работает от 9-24 вольт). Он в открытом (да и закрытом тоже) положении не Потребляет электроэнергии, полное закрытие происходит за 2-3 сек. Плюс большая пропускная способность. Если схема защиты от протечек «предупредительная»: Клапан открывается только в момент когда открыт разборный кран – то электромагнитный клапан как раз правильный выбор. Однако рекомендую в квартире использовать краны из серии NT8078 – они рассчитаны на горячую воду и сделаны из бронзы, что надежнее, чем клапан из пластика