alek2 пишет:
Сможет.
Кроме возможностей повторного включения "3 попытки" это будет реализовано в следующем обновлении ПО.
Примеры программирования можно увидеть тут:
masterkit.ru/using/articles/mp8036multi-...er-raboty-s-tajmerom
masterkit.ru/using/articles/mp8036multi-...y-termostatom[/quote
Спасибо за ответ, когда планируется обновление?
Примеры я читал, не понимаю про вход №1 программа термостата, на схеме что за перемычка?
РЕЛЕ1.РЕЖИМ1.СОСТОЯНИЕ = ОТКЛЮЧЕНО
РЕЛЕ1.РЕЖИМ1.УСЛОВИЕ1: ВХОД1 = 1
РЕЛЕ1.РЕЖИМ1.ЛОГИКА_УСЛОВИЙ = У1
РЕЛЕ1.РЕЖИМ2.СОСТОЯНИЕ = ВКЛЮЧЕНО
РЕЛЕ1.РЕЖИМ2.УСЛОВИЕ1: ДТ1 < 28
РЕЛЕ1.РЕЖИМ2.УСЛОВИЕ2: ВХОД1 = 0
РЕЛЕ1.РЕЖИМ2.ЛОГИКА_УСЛОВИЙ = У1 И У2
Как вход может менять свое состояние, если там какая то перемычка?
Перемычка ведет к выводу индикатора ошибки.
По умолчанию линии контроля имеют логическое состояние 0
При появлении ошибки на выводе появляется 1
Модуль принудительно отключает реле 1 и 2, останавливая котел.
Как только ошибка устраняется модуль начинает работать в штатном режиме.